肥田 2016-04-21 17:10:56 | 广东省 安装 | 6315查看 2回答
防火软接套价
通风空调中防火软接是套哪个,有薄钢板,防火板,柔性软风管?清单里风机那也没给软接的工程量我是应该怎么输工程量呢?求教导
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,
1、先说软接的工程量。看风道的截面周长,一般软接的长度为300mm,这个有规范要求的。比如风道为600*400的尺寸,那么软接的面积为:(0.6+0.4)*2*0.3=0.6㎡。可以适当加上一些接口的量。
2、再说防火软接套什么定额的问题。我这是河北定额,给你发一个做好的截图吧,注意工料机里面的防火帆布与帆布的换算,并把防火帆布变成主材。
2016-04-22 08:49:08
-
通风空调中防火软接是套哪个,有薄钢板,防火板,柔性软风管?清单里风机那也没给软接的工程量我是应该怎么输工程量呢?求教导
答:按照风管中的软接头,不同材料主材换算进入就好了
2016-04-21 22:22:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看