• 过梁与构造柱、框架柱交接问题

    请前辈指教,谢谢! 1、过梁的纵筋与框架柱是植筋搭接,与构造柱是锚固,为什么GGJ2013在过梁与构造柱交接处一个是锚固,一个是植筋? 2、计算在构造柱的锚固,38*d,不够支座宽250mm,软件为什么不是按弯锚计算呢? 3、圈梁遇框架柱是按KZ间距一段一段计算搭接?遇构造柱是通算?

    端部

    支座宽

    问题补充:GGJ2013在计算圈梁时,是按照端部遇KZ按植筋搭接,中间遇KZ连通算的,这个对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:现在打开,你又补充,我截图对应你的问题,没有最后的一个问题截图。你的第三问是连续通过(贯通)。第一、第二,是你没有按设计要求和施工方案约定方法去设置软件中的选择选项。最后你补充的问题,看施工组织设计方案而定。近三年来,本公司承接的工程,施工方案没有植筋的。都是预留钢筋的。


    答疑解惑