• 看我截图,砌体通长筋和砌体加筋!!!!!!!!

    共两个问题 1.我这个是高层住宅,请问图片的意思是我这个楼所有的砌体墙都要设置2c6@500的通长钢筋吗? 2.如果设置了砌体通长筋,那还需要设置砌体加筋吗?

    砌体加筋

    通长钢筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按照图纸的说明要求-1层以下按短的砌体加筋定义,一层往上按通长布置砌体加筋。

    布置了通长砌体加筋的位置就不要布短的砌体加筋了。


    广联达服务新干线


    2016-04-22 18:54:10 

  • 可以明确的告知您,设计说明针对的这个建筑。所以分层均存在该设计说明要求。至于如何设置通常加筋和砌体加筋,关键在于施工组织设计(获得批准)而定的。因为设计一般要求施工主体结构时应甩筋(圈梁、构造柱等也包含二次结构的砌体甩筋)。施工方便一般不甩筋,但对于甲方或现场监理完全取决于施组方案。

    一般说砌体加筋需要定义,同时砌体通长筋同样需要设置。逐层设置

    2016-04-24 12:38:10 