阿德德 2016-04-23 17:53:06 | 黑龙江省 其他专业 | 2048查看 5回答
室内一层排水管挖土能单独计算吗 (黑龙江定额)
室内一层排水管挖图能单独计算吗? 审计时事务所说你可以在基础大开挖的时候就预埋进去,所以不给,但是在现场待过的都知道,都是最后人工开挖埋的管,如图。 (为什么不基础大开挖的时候一起干,因为基础回填完要夯实,然后一层支模,承载的力太大很容易把管子压碎)我们工地都没同期施工过。。。。 现在我的问题是,关于一层排水管定额有明确规定挖土可以单独计算吗?是室内的!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、一层埋地管道在一层混凝土地面浇筑前,先开挖管沟铺设管道,管道试压(闭水试压),回填管沟,做一层混凝土地面
2、地面回填土按着规费要求一层一层夯实回填(每层大概30cm就要夯实),要是先敷设管肯定把管道砸坏的
2016-04-23 20:57:48
-
理论上讲,要提供批准的施工组织设计,和施工现场资料包括照片
2016-04-23 20:14:43
-
这个肯定是没有明确规定一层排水管挖土可以单独计算,但是你说的是有道理的,首层回填土要夯实的,同时埋管的话管子会被夯碎的。这是事实,可以据理力争。
2016-04-23 20:13:19
-
室内一层排水管挖土是否能单独计算以施工组织设计编制的施工顺序为准,如果施工组织设计编制的是先回填土再开挖室内给排水管沟就应该计算挖土项目费用;如果施工组织设计是先安装给排水管道再回填土就不能计算挖沟费用。
2016-04-24 07:38:06
-
这个规范有规定的,排水管道必须房心回填土完成后重新挖
2021-04-03 16:48:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看