一路有你 2016-04-24 11:16:38 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 6099查看 4回答
请问梁上柱附加箍筋的问题
下图是主次梁相交,已经在主梁上设置了附加筋和吊筋,但是梁相交处上面有柱,节点图上也是要设置附加筋和吊筋,吊筋比主次梁上设置的大。 请问需要重复设置附加筋和吊筋吗 还是只要设置柱的附加筋吊筋就可以了 另外两个方向梁上都需要设置附加筋吊筋吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:主次梁相交处有柱子和次梁(重叠在一处)时,只要考虑附加一处的箍筋和吊筋,不要重复附加了。选择按大的吊筋来附加。另外只要在主梁里附加,次梁方向不要加。
2016-04-24 11:23:32
-
答:因为主梁承受柱子的集中荷载,以及次梁传来的集中荷载,所以应该把二种情况所各自需要设置的吊筋和附加箍筋重叠布置。因为这二种情况是同时发生的。
2016-04-24 12:12:00
-
梁上遇有柱的附加钢筋或吊筋,就要在对梁进行原位标注识别时,在相应的梁跨中输入,次梁宽度按柱的宽度输入。
2016-04-24 11:22:13
-
2016-04-24 11:48:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看