• Lc范围的剪力墙纵筋数量

    如果暗柱的Lc范围内的加密箍筋,它的水平间距同剪力墙的纵筋。用参数化暗柱定义时,纵筋的间距是200,Lc的长度是310,310-200=110<200.那么参数化暗柱的剪力墙纵筋定义2根还是4根?布置4根的话,也要布置多一列拉筋。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:我建议咨询一下设计人员或者办理签证,让他们说怎么做。这样才有依据。否则最后没法处理,没有依据。

    2016-04-27 08:25:47 

  • 建议把约束边缘里的竖筋和箍筋(拉筋)一起定义在暗柱内,要布置4根。参照11G101-1 13页+68页。

    2016-04-27 08:32:05 

  • 纵筋的间距是200,Lc的长度是310,310-200=110<200.那么参数化暗柱的剪力墙纵筋定义4根。布置4根的话,也要布置多一列拉筋。

    2016-04-27 09:08:47 

  • 亲,根据你所述问题回复如下:

       你所说的暗柱应是约束边缘暗柱,其暗柱配筋结构图中应有明确,LC范围(310)暗柱长度之外尺寸内的箍筋或拉筋设计应该也有说明。LC范围(310)暗柱长度之外范围内的墙纵筋按2根考虑。定义暗柱尺寸时按LC(310)长度考虑。

    希望对你有帮助。