rong 2016-04-26 08:18:35 | 广东省 土建 | 1390查看 4回答
Lc范围的剪力墙纵筋数量
如果暗柱的Lc范围内的加密箍筋,它的水平间距同剪力墙的纵筋。用参数化暗柱定义时,纵筋的间距是200,Lc的长度是310,310-200=110<200.那么参数化暗柱的剪力墙纵筋定义2根还是4根?布置4根的话,也要布置多一列拉筋。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:我建议咨询一下设计人员或者办理签证,让他们说怎么做。这样才有依据。否则最后没法处理,没有依据。
2016-04-27 08:25:47
-
建议把约束边缘里的竖筋和箍筋(拉筋)一起定义在暗柱内,要布置4根。参照11G101-1 13页+68页。
2016-04-27 08:32:05
-
纵筋的间距是200,Lc的长度是310,310-200=110<200.那么参数化暗柱的剪力墙纵筋定义4根。布置4根的话,也要布置多一列拉筋。
2016-04-27 09:08:47
-
亲,根据你所述问题回复如下:
你所说的暗柱应是约束边缘暗柱,其暗柱配筋结构图中应有明确,LC范围(310)暗柱长度之外尺寸内的箍筋或拉筋设计应该也有说明。LC范围(310)暗柱长度之外范围内的墙纵筋按2根考虑。定义暗柱尺寸时按LC(310)长度考虑。
希望对你有帮助。
2016-04-27 10:52:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看