• 按照广东定额如何区分异形柱及剪力墙

    1、YAZ1、YJZ8、YJZ5、YJZ3都是暗柱,按照广东定额规定,是直接并入剪力墙还是需要定义异形柱与剪力墙再去区分是否为异形柱或剪力墙?2、这两个图中哪部分是异形柱,哪部分是剪力墙?

    异形柱

    并入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对剪力墙局部需要加强增加的钢筋就是暗柱,对于工程量的计算是不考虑暗柱,这样你就可以根据剪力墙长度对应定额规则考虑柱或剪力墙的计算,当剪力墙的长度是小于1.5米时,就是按矩形柱计算,当两边是小于1.5米时就是按展开柱计算。

     

    答疑解惑

     

     

    “就是你框红色圈的部分就按异形柱去套定额,竖直方向那部分因为超过1.5米就按剪力墙去套定额,将整个一分为二对吗?”无论什么部位或方向,矩形柱和异形柱的区分是:矩形柱是四个,异形柱就是四个边以上,超过1.5米长度就是剪力墙了。

    2016-04-27 21:01:16 

  • 答:与剪力墙相接的暗柱混凝土和模板并入剪力墙中。但是1.5米内的单肢,多肢的,独立存要的,不连续的,按异形柱套取。见下图的定额说明示意。

    广联达服务新干线

    2016-04-27 19:43:59 

  • 你好:看上图应该全部是剪力墙。

    2016-04-27 21:51:26 