• 筏板面筋与集水坑侧壁钢筋不同

    如图,坑的侧壁竖向钢筋是B12-150,经查看钢筋三维,筏板的面筋是B10-150,筏板的面筋伸入坑壁底后弯折,请问如何修改

    筏板面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下面是昨天对你同一个问题的解释:

    一、如果是你定义,是要用剪力墙代替集水井壁,因集水壁顶有3C16的压墙钢筋,剪力墙属性中的压墙筋也不好输入,因增加的压墙计算后,它是不会扣减相应的水平钢筋,建议用暗梁代替,但暗梁的高度定额小于水平筋的间距,集水井底就可以用筏板或板代替,对于集水井下边角有不同规格的钢筋,软件就还无法直接定义处理,这也只能是汇总计算后,在编辑钢筋中插入一计算,并对前面计算的水平钢筋数量调减,最后还要点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算后就可以保存住被调整的信息。

     

    二、下面是以前对暗梁与压墙筋的解释,针对上面的解释做一下补充:

     

    这样的4c12-200钢筋,应该用暗梁定义布置,并按设计要求布置大剪力墙底侧加设置暗梁高,但布置暗梁后剪力墙的水平在暗梁范围内是不计算,图片1;这样暗梁顶和底的钢筋就要按剪力墙的水平钢筋设置,图片2假设是C14,设置的4c12在暗梁属性的侧面钢筋中输入。

     

    弯折

     

    答疑解惑

     

     

    “请问可以说说为什么要用暗梁来布置吗?”只能是这样设置计算的钢筋才合适,如果你是用压墙筋计算与剪力墙水平钢筋是不会考虑扣减,只能是多计算了钢筋。

     