feng020802 2012-11-11 21:13:40 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2097查看 4回答
框支梁上部纵筋的长度计算
在11G新平法中,框支梁上部第一排钢筋伸至柱对边,弯折至梁底,再伸入柱内LaE. 请问:1、这个LaE 是个什么值, 2、在钢筋算量GGJ2009中,框支梁的上部第一排钢筋的默认计算是按上述方法计算的。 如果梁的两端支座节点的梁下方是柱,这个计算没有问题。可如果下方没有柱,这个伸入柱内就有问题了,实际中,没有柱,只是弯折至梁底。 这个要要怎么调整,能在设置里,统一设置么? 谢谢!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个LaE 是个什么值?是框支梁上部钢筋的抗震锚固长度。 2、在钢筋算量GGJ2009中,框支梁的上部第一排钢筋的默认计算是按上述方法计算的? 是的,节点设置里可以看得出。 3、 如果梁的两端支座节点的梁下方是柱,这个计算没有问题。可如果下方没有柱,这个伸入柱内就有问题了,实际中,没有柱,只是弯折至梁底。 这种情况在设置里是不好设置的,只有汇总计算后在编辑钢筋里修改上部钢筋的弯折长度,然后锁定就行了。
2012-11-12 09:01:36
-
给你说,如果没有框支柱,就不叫框支梁,所以框支梁必须有框支柱
2012-11-12 08:08:34
-
框架梁的支座只能是框架柱、框架梁、剪力墙的一种,而所谓的框支梁必定是以框支柱为支座的
2012-11-12 06:20:29
-
框支梁是有支座的,不能两个端头都没有支座,必须设置柱为它的支座,框支梁是锚固在柱内的
2012-11-12 09:15:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看