• 关于定义剪力墙时“其他钢筋”问题

    我做一工程,是混凝土污水池,定义墙体时在其他钢筋里输入了一种钢筋,"63C16-200"汇总计算后,在钢筋形状统计表里面,该种钢筋竟然是定义根数的7倍,达到441根,这是真么回事

    其他钢筋

    剪力墙

    答疑解惑

    问题补充:按照各位的说法又做了几次都解决不了,另外前面直接输入数量是可以的呀,软件接受了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按着你的说法我也做了一个GGJ,发现了你所说的问题所在,你所描述的问题中关键就是墙壁分了7个分段,你所定义的池壁每个分段都计算一次这两种钢筋,因此计算结果是你在其他钢筋里面定义的根数的7倍,你可以这样试一下,你只绘制一段墙,然后汇总计算,计算结果肯定是你的定义数量,你在绘制两段墙,这是计算结果就是2倍你定义的数量,因此需要你在一段墙里面定义该种钢筋就OK了。

    2016-05-03 13:33:19 

  • 您这里是直接给出的数据,不是给出的间距,,如果您直接给出间距设计要求,会根据您绘制的位置自动计算的

    广联达服务新干线

    2016-04-29 07:40:09 

  • 你好:原因是你画了7处这种墙,你画一处就计算一处的量,在其它钢筋里直接定义钢筋的间距,不定义钢筋根数就不会多计算根数了。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2016-04-29 07:20:26 

  • “63C16-200”你这个定义就是错误的.在其它钢筋设置时有根数就没有间距.两者只能设定一个

    2016-04-29 08:16:53 

  • 如果只是一道墙计算的根数就是63,但如果有多道墙或者中间有支座数量就是合计,不管你的墙长是多少每道墙的根数都是63,如果多道墙建议按间距输入

    2016-04-29 08:26:04 

  • 你好:钢筋前不能输入数量。

    2016-04-30 11:19:05 

  • 一工程,是混凝土污水池,定义墙体时在其他钢筋里输入了一种钢筋,"63C16-200"汇总计算后,在钢筋形状统计表里面,该种钢筋竟然是定义根数的7倍,达到441根,这是真么回事

    在定义时其他钢筋中输入时,根数和间距不要同时输入,按照一种来输入,如63C16,或直接用C16@200,如果用63C16@200软件就会把63根再按间距200重复计算了,当然计算后根数就太多了.正确做法是按两种方法中其中一种输入即可,你截图中的这种情况可以用C16@200来输入,你画多长的墙,软件就会按墙长除间距计算多少根钢筋来计算的.

    2016-05-02 07:32:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题