• 异形承台钢筋设置问题

    请问各位老师, 1、图一图二电梯井部位的承台,形状为L型,应该用什么构件画图?如何布置配筋?图二大样图承台顶14C28,L型转弯部位8C28,应该合并布置还是分开布置?箍筋如何布置?中间C8@600的拉筋如何布置? 2、承台保护层厚度(图三)为50mm,底部有100的桩伸进去,钢筋应如何处理?

    桩

    梯井

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照参数化承台梁布置。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-04-29 10:56:04 

  • 目前软件还没有办法可以直接定义,你可以在承台属性的其它钢筋中编辑,也可以在单构件中输入。

    2016-04-29 10:07:46 

  • 答:分析:梁式承台没有异形的配筋方法。板式的有异形,但配筋不是箍筋的形式。所以,L形的承台,应改为用异形承台梁定义。

    桩

    梯井

    答疑解惑

    2016-04-29 10:56:30 