• 剪力墙内水平筋

    一端为拐角暗柱剪力墙内水平筋为什么是直锚,无法设置成弯折15d,如果是图集要求这样请说明出处,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你计算的结果水平筋是直锚,是因为软件默认的剪力墙外侧水平筋在拐角暗柱处是连续通过的,该设置计算的结果水平筋端部就是直锚。 把节点设置里的第15、16项都设置成节点3,然后汇总计算,结果水平筋都是弯折15d.

    弯折

    暗柱

    2012-11-10 14:47:25 

  • 如果是剪力墙钢筋深入暗柱,并且是二级以上的钢筋时不需要弯锚

    2012-11-10 13:53:57 

  • 一端为拐角暗柱剪力墙内水平筋为什么是直锚,无法设置成弯折15d? 剪力墙的水平钢筋在拐角处满足直锚的,就不会使用弯锚的。一般的受力构件在满足直锚的情况下都不会用弯锚的。

    2012-11-10 13:55:40 

  • 同意二楼意见

    2012-11-10 14:00:47 

  • 有一种情况 拐角暗柱 你是用端柱构件去画的 且比剪力墙宽一些 这样的情况下 剪力墙的水平筋才会直锚 希望你能帮到你 像用暗柱构件去画的 不管你暗柱有多长 剪力墙的水平筋都会算到边 弯15d

    答疑解惑

    2012-11-10 14:02:25 

  • 一端是拐角暗柱 分两种情况 如果另一端你是只有暗柱 没有剪力墙了 那这种是要弯折15d的 如果有暗柱 另一端又有剪力墙 那这时候应该分内外侧钢筋来算 内侧钢筋弯折15d 外侧钢筋连续通过 第二种情况见图

    广联达服务新干线

    2012-11-10 14:05:21 

  • 在工程计算设置里重新选择节点即可。

    2012-11-11 08:15:01 

  • 一端为拐角暗柱剪力墙内水平筋为什么是直锚,无法设置成弯折15d? 剪力墙的水平钢筋在拐角处满足直锚的,就不会使用弯锚的。一般的受力构件在满足直锚的情况下都不会用弯锚的。 工程计算设置里重新选择节点即可

    2012-11-13 23:26:55 

  • 一端为拐角暗柱剪力墙内水平筋为什么是直锚,无法设置成弯折15d,如果是图集要求这样请说明出处 在软件中,在计算节点中有四个节点做法,第一种是伸到对边变折,而第二、三种是能直锚时就直锚,直锚不够时才考虑变折。你想要变折,可以在已画好的图中选择构件,然后在属性中的节点设置里先择第一个节点即可。 在钢筋翻样中在布筋排布中,还可以手工设置变折。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-10 15:33:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!