雪落棠梨 2016-04-30 10:20:37 | 山东省 土建 | 3217查看 3回答
板的温度应力筋怎么布置
板的分布筋已经布置上,板的温度应力筋怎么布置,是双向的吗?如下图所示的要求
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板的温度应力筋可以直接布置的; 应该是双向的;
2016-04-30 10:25:37
-
你好:板里的温度筋一般是双向布置的。软件里的温度筋在受力筋里定义,定义时在类别里选择为温度筋,布置里按单板双向布置。
2016-04-30 10:23:08
-
温度筋在受力筋中定义,选择温度筋。
双向布置到板中,软件会智能计算,有面筋、有负筋的位置就不会计算温度筋了,不会重复计算的。
2016-04-30 10:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看