• 板的温度应力筋怎么布置

    板的分布筋已经布置上,板的温度应力筋怎么布置,是双向的吗?如下图所示的要求

    分布筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板的温度应力筋可以直接布置的; 应该是双向的;

    2016-04-30 10:25:37 

  • 你好:板里的温度筋一般是双向布置的。软件里的温度筋在受力筋里定义,定义时在类别里选择为温度筋,布置里按单板双向布置。

    板的分布筋

    2016-04-30 10:23:08 

  • 温度筋在受力筋中定义,选择温度筋。

    双向布置到板中,软件会智能计算,有面筋、有负筋的位置就不会计算温度筋了,不会重复计算的。



    答疑解惑




    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    2016-04-30 10:36:13 