Mr.〇 2016-05-01 09:57:39 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1356查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 192651 被赞: 44888
答:统一按300宽定义,C12-150是全高设置,C12-75,是隔一布一,在其它钢筋中输入。下部加间梁。上部中的3C16,在压墙筋中输入。汇总计算后,编辑上部缺口的钢筋。锁定。
2016-05-01 12:19:55
大家广联 钻石专家
答题: 166805 被赞: 107093
2016-05-01 15:46:11
小李飞刀 白银专家
答题: 29422 被赞: 9518
只说思路,不说具体的操作步骤。
分段定义和绘制就行了。按图纸要求输入钢筋信息。
-0.3以下的用墙定义绘制。-0.3以上的用墙或者栏板定义绘制。
2016-05-01 15:44:32
GGJ2009 地下室挡土墙
遇到地下室钢筋混凝土挡土墙,如图DQ1,如何正确简单的编辑这段墙的钢筋。 请问是不是先按剪力墙定义,在改竖向的钢筋和顶端添加暗梁?
这个地下室挡土墙怎么画?
如下图,该墙的参数应该如何设置
挡土墙定义
请问这个挡土墙应该怎么定义,谢谢补充问题: 补充问题:
地下室和基础层高如何定义;板厚如何定义/
地下室和基础层高如何定义;板厚如何定义?