• 内墙粉饰脚手架 未超过3.6是否可以计算?

    内墙粉饰脚手架 未超过3.6是否可以计算? 以下是工程量计算规则 一、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 二、装饰装修外脚手架,按外墙的外边线长乘墙高以平方米计算,不扣除门窗洞口的面积。同一建筑物各面墙的高度不同,且不在同一定额步距内时,应分别计算工程量。定额中所指的高度,系指建筑物自设计室外地坪面至外墙顶点或构筑物顶面的高度。 三、独立柱按柱周长增加3.6m乘柱高套用装饰装修外脚手架相应高度的定额。 四、内墙面粉饰脚手架,均按内墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口的面积。 五、高度超过3.6m的喷浆,每100m2按50元包干使用。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    顶面

    2016-05-01 15:53:11 

  • 已采纳

    二--五条与室内装修脚手架没关系。

    2016-05-01 16:25:49 

  • 内墙粉饰脚手架 未超过3.6是不可以计算【因为装饰定额已经包含3.6m以内脚手架费用,高度超过3.6m时可以计算】。

    2016-05-01 15:58:18 

  • 你好:当然是要计算的啊。

    3.6米以内时正常计算。

    超过3.6米时,可以按照满堂脚手架计算,就不再计算墙面脚手架。

    肯定要计算的,不要纠结了。怎么会不计算呢,想想也不科学啊!

    2016-05-01 16:18:03 

  • 没有超过3.6按外墙的外边线长乘墙高以平方米计算,超过3.6米另计取超过费

    2016-05-01 16:10:02 

  • 你好:按定额规定,3.6米以内的不用计算脚手架费用。

    2016-05-01 20:05:54 

  • 我认为内墙粉饰脚手架 未超过3.6是可以计算脚手架