-
ZHAOJINGAA 2016-05-02 18:34:09 | 湖北省 安装 | 7174查看 4回答
消防自动报警中有8301单输入输出模块,下面有几个字母表示的东西,分别为P、YJZM、P
这些东西代表什么
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
8300单输入模块,是监视水流指示、压力开关等设备的。接报警总线
8301单输入输出模块,用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型联动设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等。接报警总线
8302切换模块。专门和8301配接。实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,以及交流220V设备的转换控制,防止由于使用8301型模块直接控制设备造成将交流电源引入报警总线的危险。
8302C切换模块。此模块是一种非编码转换接口模块,具有一对常开、常闭输出触点,可根据被控设备需要进行选用。该模块与KZK-100多线制控制卡配合使用。控制盘通过此切换模块控制被控设备,并实现与控制设备之间断路、短路检测及强、弱电隔离功能。
8303双输入输出模块。此模块是一种总线制控制接口模块,可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于防火卷帘门的位置控制,能控制其从上位到中位,也能控制其从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。该模块也可作为两个独立的8301单输入/输出模块使用。8303双输入/输出模块具有两个编码地址,两个编码地址连续,最大编码为242,可接收来自控制器的二次不同动作的命令,具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需输入信号为常开开关信号,一旦开关信号动作,8303将此开关信号通过联动总线送入控制器,联动控制器产生报警并显示出动作设备的地址号。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点及两组有源输出,输入、输出具有检线功能。
8304电话模块。8304消防电话专用模块主要用于将100A消防电话分机连入总线制消防电话系统。 可直接与总线制电话分机连接,也可通过8312消防电话插座与100B电话分机连接。 当消防电话分机的话筒被提起,该部电话即被消防电话模块自动连入总线制消防电话系统; 也可利用火灾报警控制器直接启动模块,实现对固定分机的呼叫。 按规范要求,可安装在水泵房,电梯机房等门口。
8305输出模块,就是广播切换模块,GST-LD-8305型输出模块用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。更多信息可参考对04X501--火灾报警及消防控制标准设计图集
2016-05-03 06:19:12
-
要结合平面图看的,根据数量找对应的设备代码
2016-05-02 22:01:22
-
回答:所问的问题,其实只要做好以下几点便可迎刃而解,建议:
1.认真阅读施工图纸的设计说明。
2.认真阅读施工图纸的系统图纸。
3.认真阅读施工图纸的平面图及文字注释。
4.通过以上的阅读,如果还存在问题,那么就只有与设计人员联系了。
消防系统是这样做,以后其它系统的问题也是如此。但愿能够有所帮助,共同学习。
2016-05-03 07:34:45
-
结合图例看图纸,规范和图纸上的图例不一定吻合
2016-05-03 15:39:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看