  • 已采纳
    说明这个案例的件是用建筑标高来定义楼层的 没有采用结构标高 实际应该采用结构标高的

    2012-11-12 12:33:24 

  • 是按建筑标高确定的

    2012-11-12 12:23:26 

  • 在算量软件中,楼层底标高一般按建筑标高设置,如果你先计算的钢筋,然后从发钢筋软件导入算量软件时,也可以不修改楼层底标高,采用结构标高计算,这样计算的工程量会更加准确一些。