光着脚找鞋 2012-11-09 09:01:06 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1907查看 1回答
框架结构基础上的柱子要不要套脚手架定额
一层配电室,总高5米,基础1.8米,一层4.4.女儿墙0.6米。 基础的柱子还要不要套脚手架? 一层的柱子是不是套10-1-102单排外钢管脚手架6m内? 书上说不到15米套单排。那么填充墙外墙也套10-1-102定额? 内墙套10-1-24双排里钢管脚手架6m内脚手架? 怎么套脚手架?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层配电室,总高5米,基础1.8米,一层4.4.女儿墙0.6米。 基础的柱子还要不要套脚手架? ——是的,柱高超过1.2米就要计算脚手架的 一层的柱子是不是套10-1-102单排外钢管脚手架6m内? ——是的, 书上说不到15米套单排。那么填充墙外墙也套10-1-102定额? ——4. 砌筑高度小于15m、但外墙门窗及外墙装饰面积超过外墙面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算。 内墙套10-1-24双排里钢管脚手架6m内脚手架? ——内墙套10-1-24双排里钢管脚手架6m内脚手架,如果没有天棚抹灰,不计算满堂脚手架,那么内墙面抹灰还计算双排里脚手架的
2012-11-09 10:43:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看