• 图纸上后浇带部分特别迷惑,请老师讲解一下,细致全面一点,感激不尽!

    1.图纸上说基础筏板后浇带(以上各层收缩后浇带均同此位置)地下室外墙及地下室顶梁板后浇带同此位置,意思是每一层都在这个位置布置后浇带吗?但是图纸上没有地下室顶梁板的详图,2.如图二,上面说板加强钢筋是受力钢筋的一半,是什么意思,例如板是c20-200,一半就是c20-400吗?图一图二希望可以在软件上具体操作一下,给出图片,选的是哪一种参数图形,图二好像只有x方向的钢筋,没有y方向的。3这几张详图仔细看下,底板后浇带示意图和筏板后浇带难道不是指的同一个吗?还有外墙后浇带和地下室外墙后浇带不是一个吗?而图四地下室外墙后浇带详图上也没有加强钢筋。问题比较多,希望可以一一回答一下,特别感激。

    顶梁

    底板后浇带

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,1、每一层都在这个位置布置后浇带;地下室顶梁板应该看上一层的梁板结构图(例如首层梁板结构图),因为地下室顶板应该就是首层的结构底板,而筏板是指的是基础层的。

    2、你的理解正确,加强筋为C20@400,只有x方向的。

    3、底板后浇带包含了筏板后浇带,筏板后浇带只是特指基础筏板的这一个后浇带,而底板后浇带每层都有;外墙后浇带系指除地下室外墙的室外地坪以上的后浇带,而地外墙后浇带特指地下室外墙的,地外墙后浇带看大样没有加强筋,可以和设计确认相关构造。

    2016-05-05 10:42:29 

  • 1、同一位置,不同楼层就是平面布置的位置都是相同,各楼层施工完毕后的后浇带垂直向是相通的。没有详图就要求助业主或设计提供。

    2、应该是对应剪力墙水平钢筋间距的一半,如剪力墙水平钢筋的间距是200,那么这的钢筋间距就是100了。

    3、图二、图片四是指外墙,图一、图三是指底板,但要看设计是选择哪种大样,设计不可能是没有相应的要求的。

    如有不同的属性要求,可以点后浇带类型进行选择。

     