• 管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。公称直径32mm以

    如题,我要怎么理解。是只指给排暖的32的管道以下的管道包含支架?还是指喷淋消防DN32以下的管道也包含支架?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 全统安装工程预算定额解释阐明,管道支吊架制作安装定额适用范围:

    定额是按规范要求,综合了管道支架、吊架及防晃支架的制作安装。只适用于自动喷水灭火系统和气体灭火系统的管道支吊架制作安装。

    2016-05-06 08:28:55 

  • 指喷淋消防DN32以下的管道也包含支架。消防管道和喷淋管道也是套第八册子目,所以32以下消防、喷淋管道也不另外计算支架。

    2016-05-07 07:54:23 