• 有关给排水卫生器具那一段立管的问题

    最近一直遇到这样一个问题,就是从水平支管到卫生器具的那一段立管到底怎么算,广联达软件里默认的好像是直接到卫生器具安装高度的距离,但是实际情况,应该只是到卫生器具给水点的距离吧,卫生器具给水点的距离跟卫生器具的安装高度 不一样的吧,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最近一直遇到这样一个问题,就是从水平支管到卫生器具的那一段立管到底怎么算,广联达软件里默认的好像是直接到卫生器具安装高度的距离,但是实际情况,应该只是到卫生器具给水点的距离吧,卫生器具给水点的距离跟卫生器具的安装高度 不一样的吧, -------------你说对了,,洗手盆在45左右好了,,坐厕15,龙头55左右,,淋浴110左右 具体图纸上应该有说的,,没有就去家里自己量下尺寸高度

    2012-11-07 09:43:52 

  • 应该按各地的定额计算规则调整。

    2012-11-07 09:00:56 

  • 立管的安装高度一般在总说明有规定

    2012-11-07 09:02:51 

  • 你说的是排水还是给水? 三位算量里面,卫生洁具是按一个点处理的,实际上这个不对,给水一般算到与角阀的连接处(不计角阀)就不算了,后面的角阀、金属软管都已经包含在定额里了。图纸中这个连接点跟水平管也可能有高差,按图纸计取就好了。 排水则计算至楼面,高度跟算量没太大关系,洁具(包括地漏)的安装定额都含了有一段排水管。 最后建议大家,我接触的所有安装三维算量都不咋地,来来回回的折腾,真心不如手工算量。(消防的喷淋管道系统除外)

    2012-11-07 09:18:23 

  • 用户您好,我是新干线后台服务人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的 您就按照图纸要求的实际情况来进行设置即可。 您可以拨打全国服务电话4006066088咨询,可以根据您的实际工程来解决。 如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案,祝您工作顺利,生活愉快!

    2012-11-07 11:23:48 

  • 先识别卫生洁具后再识别管道即可自动生成立管

    2012-11-08 00:33:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题