关于柱子变截面的问题!
单层厂房,牛腿柱牛腿上部变截面了,如果我建立两层那么柱子钢筋要采用搭接,如果我单层层高不高,不用采用搭接,请问我要怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要建立两层,可以用变截面柱处理:
分别建立两个截面的柱子,注意柱顶、柱底标高的衔接吻合,新建后重叠布置到图上就行了。