• 剪力墙两头高度不一致,垂直加强筋为高度的1/2,怎么布置?

    剪力墙两头高度不一致,垂直加强筋为高度的1/2,怎么布置?例如墙高度为2.5-3.6米,垂直加强筋怎么计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以折中一下,按中间段高度的1/2计算,例如(3.6+2.5)/2,反正钢筋量是正确的就行了。

    2016-05-07 08:21:09 

  • 剪力墙的垂直加强筋在其他钢筋里输入,输入格式为级别+直径+间距,直段长度按墙高的平均值+基础厚度-保护层

    2016-05-07 09:41:47 