林海 2016-05-06 15:46:09 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1531查看 1回答
剪力墙转角墙水平筋问题?
1)剪力墙水平钢筋转角搭接要求,在11G101-1第68页转角墙(三)中,转角墙搭接为Lle(Le),这个部位是100%搭接区,软件设计为1.2Lle,在图集12G901-1第3-6页,转角墙三节点大样表示:应该为1.6*Lle; 2)端部转角墙11G101-1图集没有节点大样,在12G9.1-1第3-7页,表示外侧剪力墙水平筋应为Lle(Ll),钢筋算量软件无此节点选项,应该如何处理?问题补充:最好不要说在单构件手工处理,呵呵
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1)剪力墙水平钢筋转角搭接要求,在11G101-1第68页转角墙(三)中,转角墙搭接为Lle(Le),这个部位是100%搭接区,软件设计为1.2Lle。软件里计算没有问题的请注意一下剪力墙的竖筋和水平筋的搭接与接头的百分率是没有关系的,统一都是按1.2LaE考虑的。图集中明确了在11G101-1的67页里有。
2)最好是按照图纸中要求选择的图集里的要求来做,如果有不统一的做法时可以与设计人员联系,因为12G和11G出图集的不是同一班人,
在剪力墙的节点设置里选择第3个就是。
2016-05-07 08:40:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看