zhaoding 2016-05-06 17:16:40 | 河北省 土建 | 6368查看 2回答
植筋 搭接长度
施工中 二次结构构造柱 圈梁 使用植筋 ,请问 绑扎构造柱 圈梁钢筋时与所植钢筋 进行搭接绑扎 搭接长度 施工规范应该为多少? 给了植筋的量后,是否应该扣除一部分钢筋量??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:搭接长度,当设计没有说明时,可以按13G的要求进行计算。给了植筋,钢筋按净长计算。
2016-05-06 19:33:53
-
在12G641-1图集第十页又说明构造柱锚固长度为450.预留长度为600。搭接处箍筋间距不大于200,且不小于4道。
圈梁预留插筋锚固长度为0.6la,搭接长度为LL
2016-05-12 16:59:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看