• 关于基础连梁遇到有内箍的承台梁

    1,当JCL3a和JCL3同在一个承台时,两个梁都贯通了这个承台,等于说这一部分的纵筋和箍筋都重叠了,这样不利于操作也浪费钢筋。 2,底筋在现实操作中也不弯锚的,现实中做面,底筋都是直锚,软件可能根据图集底筋都设置了弯锚。 3,基础梁如果遇到上下网片的承台,箍筋贯通过去安装操作无压力,如遇到承台梁,则操作很麻烦,遇到承台梁时能做开口箍筋吗(我记得以前在您图集中看到过,当时打印了没做笔录,现在一直找不到那个依据)?

    内箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这种问题是不可避免的,再对也是要按图纸施工,需要优化也是需要得到设计的认可;

    2、支座的长度满足锚固时,就是用直锚的;

    3、按图纸要求的图集施工,对于老师的描述再合理没有图纸或图集要求,都是没有依据的,包括之前也听过陈青来教授说的一些关点,他也表示也都是有待图集的进一步完善。

     

    “现实中操作面筋底筋都是满足直锚长度,不用重叠,重叠是软件没办法设置,等于是要完全手工调整。非常麻烦。”这句话不好理解。

    2016-05-07 09:44:36 

点我,有新答案通知你哦