• 火灾自动报警系统线怎么算?

    火灾自动报警线型怎么算?共线的时候怎么算,回路怎么算?需要增加的量怎么算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个问题打字的话是很不好说的,从报警主机开始,总线RVS-2*1.5 一根,需要联动的还要有2条24V电源线,常用BVR2.5,广播也是1根RVS2*1.5,电话RVS*2*1.0就可以,消防回路安装每个回路200点计算,也就是1个回路可以带200的编码设备。但是每个回路里每32个设备需要一个隔离器。不明把的话,多看看设备厂家的样本,海湾设备样本最后有一个系统图,希望对你有帮助。

    2016-05-07 15:36:42 

  • 建议不要看海湾的,会多算很多东西,

    2016-05-07 19:11:10 

  • 按火灾自动报警系统图计算。

    2016-05-09 14:44:32 