lzmlzmwu@qq.com 2016-05-08 15:18:51 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3337查看 3回答
柱子箍筋计算的问题
柱子采用绑扎搭接,搭接区箍筋间距5*最小纵筋植筋,不得大于100,箍筋根数=搭接区根数+非连接区,软件搭接区箍筋根数计算是 2.3倍Lle,这样对吗? 两个搭接区域中间的0.3倍Lle需要加密吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱子采用绑扎搭接,搭接区箍筋间距5*最小纵筋植筋,不得大于100,箍筋根数=搭接区根数+非连接区,软件搭接区箍筋根数计算是 2.3倍Lle,这样对吗? 两个搭接区域中间的0.3倍Lle需要加密吗?
是的,软件搭接区两个搭接长度加上两个搭接区错开0.3LLE,均需要加密的.
2016-05-08 17:33:28
-
柱纵筋搭接区,就是柱箍筋非加密区,即不用加密 除第一层外,柱中部2Hn/3范围是箍筋非加密区 柱加密区:嵌固部位上Hn/3范围,梁上部Hn/6范围是箍筋加密区 详细请看11G101-1图集61页
2016-05-08 16:40:23
-
你好:2.3倍Lle应该是要加密的。11G101-1中的66页里。
0.3Lle区域里最多也就是2个箍筋。
2016-05-08 16:15:13