• 关于水表安装的问题

    如图:1,、??两个是不是DN80和DN50管道上的两个水表,可能由于设计人员画错了位置呢? 2、设备表中注明是DN100和DN50的远程水表,那么根据设备表还是根据平面图中的管径确定水表规格? 3、设计部答疑中关于水表的答复到底是需要还是不需要计算?上下两个提问存在诱导,设计部只回复一次答疑,后面的问题由预算人员自理,所以很无奈? 4、设计说明中只有说明:根据不同的水表性质分别设置水表计量,那么水表支管上水表怎么选择?普通还是旋翼水表或远传水表?

    管径

    设计说明

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,、??两个是不是DN80和DN50管道上的两个水表,可能由于设计人员画错了位置呢? 2、设备表中注明是DN100和DN50的远程水表,那么根据设备表还是根据平面图中的管径确定水表规格? 根据水表所在位置的管道确定

    3、设计部答疑中关于水表的答复到底是需要还是不需要计算?上下两个提问存在诱导,设计部只回复一次答疑,后面的问题由预算人员自理,所以很无奈?根据提问,应该计算水表安装

     4、设计说明中只有说明:根据不同的水表性质分别设置水表计量,那么水表支管上水表怎么选择?普通还是旋翼水表或远传水表? 可以同建设单位协商确定,在控制价的编制说明中标注