• 填充墙沿框架柱及构造柱全高每隔500设2A8,那么100厚墙就不设2A8-500的钢筋了吧?

    红圈处100厚的墙就要设2A8-500的钢筋吗?

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    构造


    填充墙沿框架柱及构造柱全高每隔500设2A8,如果您100的墙体部位没有构造柱,就不需要设置了

    您看一下结构说明内,您构造柱的布置要求,如果有构造柱,那就是需要设置砌体加筋的,就需要你布置的

    2016-05-11 08:01:56 

  • 你好:布置的范围请看清楚图纸的说明要求。砌体墙与砌体墙之间也要布置砌体加筋。