songlingli 2016-05-11 16:29:50 | 河南省 其他专业 | 1676查看 2回答
钻孔灌注桩 出基坑底面的高度
一签证 :基坑未挖至设计底标高,钻孔灌注桩打桩高出基坑地面1米(不是翻浆高度) 请问高出这1米应不应该计算费用?钻孔灌注桩高出地面1米属不属于正常情况(1米的高度是不是护筒的高度)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、超出1米太多了,超出部位要与甲方协商,按规范灌注桩是要超灌一部分的,超出部位的量是要给的,关键是给多少的问题,(以前我们不管超灌多少,都是按超灌0.5m的量计算)。2、浇注桩混凝土不打桩顶标高,不对工人作技术交底,也会发生超灌现象。
2016-05-12 16:35:23
-
答:计算破桩头1米的量。是基坑底标高计算,不是然后地面。基坑要挖土方的。如果高出自然地,要支护筒的,这样的Y施工方案审批很难通过的。
2016-05-11 21:12:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看