    22图中,5号线没有表示,用KVV-4*2.5-SC32可不可以,2号线是报警二总线;还是左2是电源线、中2是二总线、右2是消防电话总线?

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 总线控制、?

    2016-05-14 15:15:08 

  • 你好:此图还是和设计单位沟通为好。看图外线引入多线控制线、通信总线、消防电话总线、另一根启泵线,结合上图看,缺少报警二中线(S),电源线(D),没有通信总线。另PYK应是排烟风机,但缺少多线控制线。

    2016-05-12 12:22:06 

  • 看下图标注,起泵那应该接信号线,你这个图接的电源,有错误

     

    22图中,5号线没有表示,用KVV-4*2.5-SC32可不可以,【不可以,应该按图中多线控制线计算】

    左2是信号总线线、中2是DC24V电源线、右2是消防电话总线

    辽宁省

     

    2016-05-12 11:10:00 