兔子 2016-05-12 12:32:00 | 河北省 其他专业 | 2280查看 3回答
关于火灾报警竖向布管计算
如图手动报警按钮的竖向布管一共是几根呢?声光报警器竖向布管是几根呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,
声光报警一根立管。手报两根立管【因为电话线应单独穿管】。
预算的角度是这么说,但是现场施工一般会是一根立管。所以,预算出来的量都会多。
你要是算一根也可以的,都是隐蔽工程。明管的话一般都要分别穿管了。要不太明显 ,规范不允许
2016-05-12 13:50:42
-
立管一根,声光报警2根
2016-05-12 15:00:50
-
1、用接线盒分,还是穿管引下再引上,所以要2根管。接线盒分的话,就只要引下一根管了。
顶上设接线盒,下来一根管,不用再返上去。
2、声光报警器 接4根线,分别是2根电源线,2根信号线。
2016-05-12 14:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看