alwaysonline 2016-05-12 20:48:21 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2918查看 3回答
剪力墙与暗柱,端柱,结构柱相交相连画法
图形算量剪力墙与暗柱,端柱,结构柱相交相连画法。及扣减问题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:图形算量GCL2013,没有暗柱,也没有端柱,只有框架柱和构造柱两种,如果设计图是端柱则用框架柱定义并布置。如果设计图出现暗柱,不用布置,剪力墙通画过去,也就是暗柱的位置画剪力墙把它覆盖。扣减关系只有框架柱与剪力墙。(注意,计算规则中暗柱、端柱,是针对钢筋抽样后,导入到图形算量的,暗柱导入时不需要打勾导入,如果已导入了,选择它,右键菜单,柱墙转化)如果觉得有道理就采纳,不是用追问功能,写上谢谢了事。
2016-05-12 22:32:09
-
你好:与墙厚度一致的可以删除暗柱构件。
2016-05-12 21:29:52
-
图形工程量是没有暗柱概念的,暗柱也是剪力墙的一部分,它是在结构是需要增加的钢筋及暗柱,只有剪力墙的长度小于1.5米时图形就按柱或异形柱计算。那么你如果图形算量是用钢筋抽样导入,那么暗柱就是按柱或异形柱识别了,这是的剪力墙就是计算到暗柱边。如果你在钢筋抽样中已经考虑了这个问题,那么暗柱就可以不选导入,图形算就可以通过设置识别剪力墙、柱或异形柱的计算了,但剪力墙在套做法时,就要分别套上剪力墙、柱,软件就可以根据设置识别计算。
2016-05-12 21:03:02