• 自动报警及联动系统问题

    刚接触消防,如图圈红色字母意思 1AL-ZM? 1AL? 1AL-YJ? 1AK1~2? 1AP-PL? 1AP-XF? DT? ZY? WY? XT? 还有一个像小信封图标是什么 感谢~

    红色字

    色字

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上图中H是消防电话线,S是信号线(也叫报警线),D是电源线,K是多线模块线,3K就是有3组线。小信封一样图标的只是一个接线端子,一路电话线连接至分机电话(也叫专线电话,设置于水泵房,排烟机房、电梯机房等比较重要的场所),另一路线连接至手动报警按钮中的插孔电话(对于一般报警设备而言,分机电话和插孔电话的线缆要分开的,即所有分机电话并联接至报警主机,所有插孔电话并联接至报警主机)。DT是电梯控制箱、ZY是正压送风机控制箱、WY大概是稳压泵控制箱(具体你自己对照强电图查一下),因为正压送风机、稳压泵等这几个都是比较重要的消防设备,故设计中用多线模块控制(多线模块主要用于重要的消防设备,比如消防泵、消防泵、排烟风机、正压风机等,一个模块可以2步动作,第一步启动设备同时动作信号反馈,第二步停止设备,同时启动信号消失)。下图中1AL-ZM? 1AL? 1AL-YJ? 1AK1~2? 1AP-PL? 这些都是非消防电源,按照消防验收要求,火灾时要强制切除非消防电源(就是说火灾时要强制把非消防电源断开),配电箱上部的01也叫输入输出模块(此模块只能1步动作,作用相当于一个开关),火灾时模块动作,将电源箱开关上的分励脱扣器断开,然后将动作信号反馈至报警设备;1AP-PL是喷淋泵控制柜,1AP-XF是消防泵控制柜,上面的模块与上图的多线模块同。

    图中02A、02C、03实际上很多报警设备只要设置一个多线(专线)模块就行,比如上海松江、海湾、北大青鸟等,信号线和电源线也不用拉过去,因为一个专线模块就将设备启动,动作信号反馈,同时能停止设备。