• 构造柱与框架梁连梁的扣减关系!

    本人在一名新生的提问下难住了。你这广联达的构造柱与框架梁跟连梁的扣减关系是怎么样的啊?我画了一根构造柱结果高度给我算的是通过主梁也就是框架梁,什么梁都能通过那不成框架柱了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先一点,梁板是主体,构造柱是二次结构,构造柱是现场搅拌的,在二次砌墙的时候才做,构造柱的钢筋本身就是需要锚固到梁板里面的,软件通布,但是软件在计算工程量时直接扣除的,在计算设置里面,软件默然是梁通算,构造柱扣除和梁交接的那一部分工程量,这个你无须多疑,计算设置是可以调整的,你如果想把构造柱设置成框架柱的类型,也是可以的!

    2016-05-13 11:50:17 

  • 已采纳
    这是你计算设置中设置成【无影响】了。

    2016-05-13 11:46:01 

  • 已采纳

    1、扣减关系就是构造柱计算到梁底,因为构造柱属于二次结构的构件,施工有先后顺序。

    2、我们定义构造柱的标高一般默认的都是层底标高、层顶标高,所以你看到的是构造柱通过了框架梁,但关键的是看构造柱是怎么计算的,你可以看看计算式,构造柱的计算式是否扣除了梁的体积,扣除了就是对的。也不用纠结看到的顶标高到了哪里。

    2016-05-13 13:31:59 

  • 已采纳

    构造柱属 装饰砌体工程,不是主体工程。

    布置构造柱标高设置在框梁底部。

    2016-05-13 18:32:20 

  • 已采纳
    软件中如果现浇梁遇到构造柱,构造柱是不通高计算的,即构造柱扣减了现浇梁的体积。
    混结构中,我们通常的算法都是构造柱计算通高,现浇梁计算到构造柱边。这一点定额站也表示了肯定的意见。这样一来,软件的计算结果中,构造柱的体积少了,而现浇梁的体积多了。
    如何使软件计算正确呢?我建议处理这种问题可以采用如下方法:
    1、为了区别现浇梁和圈梁,我们在建立构件的时候可以暂时把现浇梁定义为普通梁。
    2、现浇梁做法套单梁的定额,模板子目使用代码处理“模板面积+体积长度×现浇梁宽”。
    3、等画完图后,使用按名称选择构件图元功能将现浇梁选中,然后把现浇梁的公共属性再设置为圈梁。
    经过以上的设置,构造柱就可以通高计算,同时现浇梁的模板、体积也就对了。上述方法中我们把现浇梁属性设置成了圈梁,导致模板只计算两个侧面,所以我们在模板子目代码中处理自行增加了底模的模板面积。
    同时声明,软件的这种扣减关系是针对框架结构的,本身并无错误。只是现在设计多样,在做砖混结构工程的时候要稍加处理。

    2016-05-13 21:43:19 

  • 汇总计算后,构件柱是扣减梁所占的体积。

     

    连梁

     

    2016-05-13 11:42:05 

  • 有建筑图纸qq512630063

    2019-03-06 22:59:03 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题