土建 2016-05-13 15:44:58 | 广东省 土建 | 7846查看 7回答
市场钢筋没有6MM的圆钢,结算时甲方不给算。
市场钢筋没有6MM的圆钢,结算时甲方不给算。---甲方解释说(构件尺寸是不变的,如果钢筋变大的话,钢筋数量可能就会少,因为设计的时候是按钢筋截面钢筋率来配的钢筋,加上现在的设计院一般设计都会加大一些,如果换成6.5然后还是那么根的话就有可能会产生超筋。有对设计了解的??有什么规范可以破的??
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
案例:甲方:图纸上标注φ6钢筋,乙方施工时直接用φ6.5钢筋代替,引起甲方不满,要求其出示文件。
分析:文件肯定是没有的。重要的是,早在上世纪70年代,国家就不再生产φ6钢筋,市场上只有φ6.5钢筋,这算是基本常识。而甲方竟如此要求,预计有以下几种可能。
1、 甲方是故意刁难乙方,想要苛扣乙方。
2、 确实要文件的话,乙方可以拿出与甲方签订的合同中是否有相关建筑材料的采购约定,比如,钢筋、水泥等,这些都是比较重要的。
3、 如果在没有,乙方可以看一下,是否在前期就钢筋的规格问题做了会议纪要,或者相关问题做了记录的也可以参考。
4、 再不行,乙方可以拿采购的清单或者收据给甲方,相信也可以证明这一点,或者直接让甲方派人去市场调查并可以一清二楚了。
5、 上述方法都行不通,就让双方高层进行沟通。
结论:市场确实是不生产φ6钢筋,不管是甲方还是乙方,都应该了解这一常识。
您请查看一下招投标的说明或合同的相关条款,如果有的话就好办了。如果没有就得双方另议(在钢筋采购前,上报甲方办理签证)。
HPB235国家已停产.目前生产使用均为HPB300 6.5
2016-05-14 09:46:27
-
多年来国内就没有6mm钢筋,这是众所周知的,设计计算配筋率时都是按6.5计算,只是在标注时为了简便而标成6.所以没必要纠结超筋问题
2016-05-14 08:09:57
-
我知道就有近40年没有生产销售直径6mm的钢筋了,甲方为什么
不去协助采购去找这种钢筋。
2016-05-14 08:40:16
-
我觉得应该按照图纸标注尺寸进行结算
2016-05-14 15:35:34
-
钢筋超径要甲方现场实测认证后调正。
2016-05-15 11:29:34
-
扣那么细的话,直筋可以按6.5mm结算,盘条不能按6.5mm考虑冷拉伸长率按6mm
国家规范实际上都是6mm没有6.5mm这个说法
市场上为什么是6.5mm的没看到过依据
2023-02-17 17:13:13
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看