• GQI2015中如何设置照明回路默认为3根导线?

    CAD图纸中灯与灯的连线未加数字标识,但图中说明:无特殊标识时,插座、照明回路均为3根导线穿管敷设! 我用回路标识识别或自动识别只能计算2根导线,怎么修改成默认3根导线呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,

    你直接自动识别时,构建选择的配管构件里的导线类型输入的3芯线,就默认是3根线了。

    如果是单联开关或者有标识,软件也会自动识别电线的根数的。

     

    你说的只能计算2根线,应该是你输入的导线类型是BV-2*2.5.你改成BV-3*2.5就可以了。

    2016-05-16 19:34:31 

  • 如果是单联开关或者有标识,软件也会自动识别电线的根数的。

    问:真的吗,,,,,

    2017-01-16 10:16:16 