• 消火栓系统需要套那些调试?

    首先感谢您在百忙之中回答我的问题。我想问一下消火栓和喷淋系统是不是只需要套消毒、冲洗,不需要套压力试验?除此之外还需要分别套什么吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓和喷淋系统是只需要套消毒、冲洗,不需要套压力试验

    2016-05-16 09:47:32 

  • 消火栓管道不需要套消毒冲洗和压力试验定额。消火栓管道消毒规范不要求做。冲洗一般施工现场不做,施工单位没有条件进行冲洗。

    1、消火栓的,一般要求是水压强度试验压力为1.4Mpa,在试验压力下,稳压2h,目测管网无泄漏为合格。然后降至工作压力即1.0Mpa,稳压24小时,无泄漏为合格。
    2、喷淋的,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

     

    2016-05-16 10:00:15 