• 暖通相关问题

    1.消声器需要单独套定额吗,还是直接并入到风机里面。设备表里面单独列了消声器。 2.分体空调和室外、室内多联机有什么联系吗。分体空调需不需要并入到室外、室内多联机里面
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.消声器需要单独套定额吗,还是直接并入到风机里面。设备表里面单独列了消声器。【消声器需要单独计价,有清单有定额】

     2.分体空调和室外、室内多联机有什么联系吗【分体空调有室外机。多联机是一拖多,有室内机和室外机组成】

    分体空调需不需要并入到室外、室内多联机里面【分体空调有单独的定额,不需要并入并入到室外、室内多联机里面】

    2016-05-16 20:02:30 

  • 1.消声器需要单独套定额,不是直接并入到风机里面。

     2.分体空调是一个室外机与一个室内机对应,多联机是一个室外机与多个室内机对应。分体空调不需要并入到室外、室内多联机里面。

    2016-05-17 06:17:07 