MASON.WU 2016-05-17 09:16:56 | 上海市 其他专业 | 3782查看 2回答
桩基检测、试桩检测问题
现在有一个项目,桩基检测有3种(低应变法、静载、取芯)(低应变100%,静载1%>3根,取芯10%)。我的问题是,是不是所有的【试桩】都要做低应变和静载?还是只需要做一部分试桩(比例一般为何)?如果试桩做了低应变和静载,那么我在工程桩检测的时候是不是应该把试桩的数量作为基数也包含进去(百分比的基数)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在有一个项目,桩基检测有3种(低应变法、静载、取芯)(低应变100%,静载1%>3根,取芯10%)。 是 所有的【试桩】都要做低应变; 只需要做一部分静载试桩,比例是 不小于1%,但是每个单位工程,不少于3根;如果试桩做了低应变和静载,那么 在工程桩检测的时候 是应该把试桩的数量作为基数也包含进去的;
2016-05-17 10:28:16
-
2016-05-17 10:59:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看