• 钢筋算量-板负筋设置

    各位好 为什么有时候调负筋标注位置没有改变呢

    负筋标注位置

    问题补充:但是内墙板负筋是支座外边线,外墙板负筋支座内边线;在计算设置里调了,在属性中也得调。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好,负筋标注位置最好在绘图前在计算设置中调整好,这种后来再调的时候有可能改不过来的可以删除重画

    2016-05-18 17:42:43 

  • 你在属性界面调整的话是针对单个图元的,你如果想要统一调整要到工程设置里面进行调整,属性界面里面灰色的项只是针对你选择的图元,你没有选择的是不会改动的