realfox@126.com 2016-05-20 08:33:52 | 北京市 安装算量GQI | 5998查看 6回答
一个排烟风机,是由两个主配电箱两根线相连吗
即7ZAPE1和7ZAPE2(主配电箱)都连着-1PY2(排烟风机),两个线连着还是一根线?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸标注是2路电源到排烟风机电源箱,但是平面图就只画了一条线,这是画图纸的简化画法,一条线代表两路电源,需要看系统图来确定,正常的讲应该是双电源。
2016-05-21 06:10:10
-
已采纳图纸是没有错的···一根连接风机·一根连接防火阀·
2016-05-25 09:15:10
-
已采纳
图纸标注是2路电源到排烟风机电源箱,但是平面图就一个回路连接,需要看系统图进行确定。
可能是一条线代表代表2个回路。
2016-05-20 14:03:44
-
已采纳
你可能看错图纸了,应该一根控制线,一根电源线。
2016-05-20 13:50:59
-
已采纳设计没有错,消防用的双电源配电箱,设计为了简化平面图就用一根线表示了,系统图绝对有两个回路到该配电箱。
2016-05-23 07:53:33
-
已采纳
即7ZAPE1和7ZAPE2(主配电箱)都连着-1PY2(排烟风机),两个线连着还是一根线?
答:-1PY2(排烟风机)是双电源配电箱。画着的一根线表示2个回路(7ZAPE1配电箱的-E2和7ZAPE2配电箱的-E2)查一下系统图便知道。因为排烟风机是消防风机,得由双电源做保证。
2016-05-22 07:54:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看