• 一个排烟风机,是由两个主配电箱两根线相连吗

    即7ZAPE1和7ZAPE2(主配电箱)都连着-1PY2(排烟风机),两个线连着还是一根线?

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸标注是2路电源到排烟风机电源箱,但是平面图就只画了一条线,这是画图纸的简化画法,一条线代表两路电源,需要看系统图来确定,正常的讲应该是双电源。

    2016-05-21 06:10:10 

  • 已采纳
    图纸是没有错的···一根连接风机·一根连接防火阀·

    2016-05-25 09:15:10 

  • 已采纳

    图纸标注是2路电源到排烟风机电源箱,但是平面图就一个回路连接,需要看系统图进行确定。

    可能是一条线代表代表2个回路。

    2016-05-20 14:03:44 

  • 已采纳

    你可能看错图纸了,应该一根控制线,一根电源线。

    2016-05-20 13:50:59 

  • 已采纳
    设计没有错,消防用的双电源配电箱,设计为了简化平面图就用一根线表示了,系统图绝对有两个回路到该配电箱。

    2016-05-23 07:53:33 

  • 已采纳

    即7ZAPE1和7ZAPE2(主配电箱)都连着-1PY2(排烟风机),两个线连着还是一根线?

    答:-1PY2(排烟风机)是双电源配电箱。画着的一根线表示2个回路(7ZAPE1配电箱的-E2和7ZAPE2配电箱的-E2)查一下系统图便知道。因为排烟风机是消防风机,得由双电源做保证。

    2016-05-22 07:54:56 