• 这是什么钢筋,怎么画?

    异形板边上红色钢筋打断什么意思,应该按板负筋布置还是按板面筋布置。

    拉通

    问题补充:这块板说明上写按c10@200双层双向拉通,布置完双层双向受力筋以后还要另外布置跨板受力筋吗,还是把面筋加长1050,还是按负筋布置。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果1050下面还有板,那就用软件中的跨板受力筋来处理;如果1050下面没有板,那就用受力筋来处理,然后调整受力筋长度延伸1050即可。

    2012-11-01 08:22:45 

  • 说面那一边一直通到头了。 这是跨板受力筋。

    双层双向

    2012-10-31 17:07:31 

  • 应该是板负筋吧!!可以用板负筋布置。。也可以从单构件输入。。

    2012-10-31 17:19:59 

  • 图中钢筋为板跨受力筋。图中注明双层双向受力筋,故不会布置负筋。图中打断,仅是为了板图中标示简单,方便图中表示别的做法或构件。

    2012-10-31 17:28:04 

  • 这种应该用跨板受力筋处理

    2012-10-31 17:13:16 

  • 那应该按什么钢筋布置,面筋还是负筋 ——按照跨板受力筋来布置。

    2012-11-01 08:08:50 