• CAD识别柱大样,剪力墙的暗柱箍筋问题

    CAD识别柱大样时,原设计剪力墙的暗柱主筋不是均匀(不等距)排列的,识别后主筋确是均匀分布的,这样其内部的小箍筋大小就不一致,对钢筋量就有影响,咋办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户您好!您可以在定义是用截面编辑在做,这样您可以按照您的实际情况来布置钢筋了。

    2012-06-21 18:04:57 

  • 你用编辑界面这个功能吧 识别之后 在属性那边 是否编辑界面 改成是 然后自己编辑钢筋

    2012-06-20 12:22:36 

  • 使用单构件输入处理吧

    2012-06-20 10:57:42 

  • 暗柱箍筋使用 其它箍筋 输入。

    2012-06-21 17:33:34 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: