末 2016-05-23 11:10:30 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 850查看 3回答
暗柱与剪力墙的问题
剪力墙水平筋与暗柱箍筋隔一部一,图中钢筋该如何处理?拉筋的间距为100吗?还是按配筋表里面的间距200,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:箍筋与剪力墙水平钢筋隔一布一,没有设置的方法。暗柱箍筋设置为C10-200,剪力墙水平箍也为间距为200,一样结果是多了一个箍筋,汇总计算后,减一个箍筋锁定。拉筋间距是200。
2016-05-23 14:33:41
-
建议:1、当设计暗柱箍筋不同直径(隔一布一时)可采用“+”连接比如c12-200+c10-200(点击属性箍筋行三小点查看软件输入格式);2、当暗柱设计为约束边缘构件(设置加强拉筋)一般设计在非阴影区(自下而上间距设计会给出大箍筋和拉筋排数)你可在属性中的其它属性中添加箍筋(注意计算一下箍筋长度,规范要求同时拉住暗柱纵筋和剪力墙垂直筋的,拉筋输入比如2c6@100或者3c6@150等按设计信息)
同样的类型暗柱设计拉筋不同就麻烦点(软件的属性中蓝色字体是公有属性,只要是同名称均相同)所以您就得汇总计算厚点击不同的暗柱编辑箍筋数量厚锁定。
2016-05-23 16:01:25
-
既然是约束边缘构件,为什么看不出非阴影区配筋情况?
2016-05-23 17:41:42
-
钢筋抽样剪力墙里面设置暗柱,暗柱没有剪力墙高,暗柱位置的上面和下面没有剪力墙的竖向钢筋?
是显示不出来,还是根本就没有啊?如果没有怎么样补上呢? 补充问题: 我这个是在剪力墙上开了洞,这这暗柱洞口加强的,高度就是洞口上下沿外700
-
如果剪力墙需要覆盖暗柱,那么是没有和暗柱一样宽的墙的,,,如果新建一个墙钢筋信息怎么办??问题补充:请问遇到这种情况你们怎么办?
-
钢筋抽样剪力墙里面设置暗柱,暗柱位置的上面和下面没有剪力墙的竖向钢筋?
是显示不出来,还是根本就没有啊?如果没有怎么样补上? 我这个是在剪力墙上开了洞,这这暗柱洞口加强的,高度就是洞口上下沿外700 。补充问题: 这个暗柱是为加强洞口的,图纸说明上这样说的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看