• 暗柱与剪力墙的问题

    剪力墙水平筋与暗柱箍筋隔一部一,图中钢筋该如何处理?拉筋的间距为100吗?还是按配筋表里面的间距200,

    配筋表

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:箍筋与剪力墙水平钢筋隔一布一,没有设置的方法。暗柱箍筋设置为C10-200,剪力墙水平箍也为间距为200,一样结果是多了一个箍筋,汇总计算后,减一个箍筋锁定。拉筋间距是200。

    答疑解惑

    2016-05-23 14:33:41 

  • 建议:1、当设计暗柱箍筋不同直径(隔一布一时)可采用“+”连接比如c12-200+c10-200(点击属性箍筋行三小点查看软件输入格式);2、当暗柱设计为约束边缘构件(设置加强拉筋)一般设计在非阴影区(自下而上间距设计会给出大箍筋和拉筋排数)你可在属性中的其它属性中添加箍筋(注意计算一下箍筋长度,规范要求同时拉住暗柱纵筋和剪力墙垂直筋的,拉筋输入比如2c6@100或者3c6@150等按设计信息)

    同样的类型暗柱设计拉筋不同就麻烦点(软件的属性中蓝色字体是公有属性,只要是同名称均相同)所以您就得汇总计算厚点击不同的暗柱编辑箍筋数量厚锁定。

    2016-05-23 16:01:25 

  • 既然是约束边缘构件,为什么看不出非阴影区配筋情况?