• 重庆08定额模板超高问题

    我的一层层高是4.8米 二层是4.5米! 请问我需要套梁和板的超高吗? 需要套的话我是计算全部的工程量,还是只计算超高部分的工程量? 非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的一层层高是4.8米 二层是4.5米!需要套梁和板的超高【因为已经超高】,需要套的话是计算全部的工程量【因为梁板已经全部超高了,所以计算全部工程量】。

    2016-05-24 11:51:55 

  • 需要计算的。

    1、先提取全部的模板工程量,套用普通的模板定额子目。

    2、再单独提取超高部分的模板工程量,套取超高模板的定额子目。

    2016-05-25 13:22:45 