• 高压电力线路问题

    1.室外高压线路电缆防火堵洞工程量怎么怎么计算 2.电缆防火按㎡计取,工程量一般怎么计算 3.压铜接线端子工程量怎么计算 4.接地极制作安装工程量怎么计算,什么东西需要接地极 5.接地母线敷设工程量怎么计算,电缆需要接地母线敷设吗 6.10KV负荷隔离开关调试工程量怎么计算,是几个开关几个系统调试吗 7.送配电系统调试 断路器调试 工程量是几个断路器几个系统调试吗 8.10kv一下避雷器调试是几个避雷器几个系统调试吗 9.10KV一下母线调试是几个母线几个系统调试吗 10.电缆故障点实验工程量怎么计算 11.电缆泄露实验工程量怎么几圈
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、凡是桥架、母线在穿越不同的防火分区时都需要做防火堵洞,防火堵洞是按处计算,又分电缆隧道和防火门、盘柜、保护管,另外穿墙和穿楼板还有防火隔板,防火堵洞的主材要补充,隔板若采用钢板,那还得加上隔板刷防火涂料,隔板按平米计算 

    3、按线缆的规格的大小及芯数计算:;例如BV5*16,一个回路首尾端的话就是5*2=10个16mm2的,:YJV4*25+1*16,一个回路的话就是8个25mm2、2个16mm2

    4、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算一般用于防雷接地,保护接地,静电接地用的,主要作用泄放电流。

    5、接地母线、避雷线敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。

    6、一个断路器记取一个系统

    7、按一台主配电柜计算一个系统。

    8、

    9、需要做调试。

    10和11、电缆故障点试验是按点。 电缆泄漏试验是按根次。 可参照施工规范要求去计取。 GB/T3048.7-94《电线电缆机械物理性能试验方法》


    2016-05-24 19:23:17 

  • 1个避雷器做1个调试

    2016-05-30 16:00:52 