怀史特工 2016-05-24 17:17:39 | 江西省 安装 | 1211查看 2回答
高压电力线路问题
1.室外高压线路电缆防火堵洞工程量怎么怎么计算 2.电缆防火按㎡计取,工程量一般怎么计算 3.压铜接线端子工程量怎么计算 4.接地极制作安装工程量怎么计算,什么东西需要接地极 5.接地母线敷设工程量怎么计算,电缆需要接地母线敷设吗 6.10KV负荷隔离开关调试工程量怎么计算,是几个开关几个系统调试吗 7.送配电系统调试 断路器调试 工程量是几个断路器几个系统调试吗 8.10kv一下避雷器调试是几个避雷器几个系统调试吗 9.10KV一下母线调试是几个母线几个系统调试吗 10.电缆故障点实验工程量怎么计算 11.电缆泄露实验工程量怎么几圈
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、凡是桥架、母线在穿越不同的防火分区时都需要做防火堵洞,防火堵洞是按处计算,又分电缆隧道和防火门、盘柜、保护管,另外穿墙和穿楼板还有防火隔板,防火堵洞的主材要补充,隔板若采用钢板,那还得加上隔板刷防火涂料,隔板按平米计算
3、按线缆的规格的大小及芯数计算:;例如BV5*16,一个回路首尾端的话就是5*2=10个16mm2的,:YJV4*25+1*16,一个回路的话就是8个25mm2、2个16mm2
4、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算 。一般用于防雷接地,保护接地,静电接地用的,主要作用泄放电流。
5、接地母线、避雷线敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
6、一个断路器记取一个系统。
7、按一台主配电柜计算一个系统。
8、
9、需要做调试。
10和11、电缆故障点试验是按点。 电缆泄漏试验是按根次。 可参照施工规范要求去计取。 GB/T3048.7-94《电线电缆机械物理性能试验方法》
2016-05-24 19:23:17
-
1个避雷器做1个调试
2016-05-30 16:00:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看