• 请问这个土方工程量是怎么算的呢?桩承台+基础联系梁+底板+基坑这样。

    请问这个土方工程量是怎么算的呢?桩承台+基础联系梁+底板+基坑这样。 基础梁顶标高和底板标高在0标高位置,2个基坑低一点,桩承台有高有低,那么算的是有,底板应该是大开挖把,基础联系梁是挖沟槽土方,桩承台加基坑应该是挖基坑土方这样把,先用自动生成垫层功能各自生产各自的垫层,再用对应的垫层生成大开挖(底板),挖沟槽土方(基础联系梁),挖基坑土方(桩承台+基坑)这样对吧?但是我这样生成出来的土方,沟槽土方和基坑土方工程量都在0左右,求讲解正确的处理办法。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个土方工程量是怎么算的呢?桩承台+基础联系梁+底板+基坑这样。

    基础梁顶标高和底板标高在0标高位置,2个基坑低一点,桩承台有高有低,那么算的是有,底板应该是大开挖。

    基础联系梁不能再考虑挖沟槽土方【因为已经考虑大开挖了,就不需要再挖基槽了】

    桩承台加基坑应该是挖基坑土方。

    先用自动生成垫层功能各自生产各自的垫层,再用对应的垫层生成大开挖(底板),挖沟槽土方(基础联系梁)不需要再考虑布置,挖基坑土方(桩承台+基坑)这样对的。

    但是我这样生成出来的土方,沟槽土方应该为零【因为沟槽土方已经包含在大开挖土方里了】,基坑土方工程量应该有【因为有2个基坑低一点】。