沐沐 2016-05-25 17:15:30 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 55362查看 3回答
在广联达里面底筋附加筋怎么布置?
因为基础底板有双层双向C14@150的钢筋,另外差不多每一道梁处都有底筋附加筋,量非常之大,请问怎么在广联达里面布置?问题补充:我一开始是布置成负筋的,但是感觉会有量差,然后这边的设计院是这样答复我的:说底筋附加筋和底板受力筋交叉布置,每两根c14的底筋之间就有一根底筋附加筋。请问各位大神,这种情况怎么处理呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用筏板负筋定义布置,设计的“附加”说明就是在原有的基础上再增加的钢筋。设计院的答复要有文字依据,否则就是在原有钢筋的基础上再布置C14-150有钢筋。
“那底板和底板钢筋全部要定义成筏板和筏板主筋,是这个意思吗”就是在筏板钢筋按设计要求布置后,在布置上这个附加钢筋。
“那底部负筋没有弯折吗”软件计算是没有弯折,设置平面上的弯折,如果设计没有特别说明,那么它主要的功能是便于区分是筏板负筋就是了。
2016-05-25 17:19:23
-
答:用筏板负筋定义并布置。在定义窗口中,计算设置,把原来的向上取整+1,改为向上整,即按梁布置后,比原来已布置的少一根。
2016-05-25 17:47:14
-
因为基础底板有双层双向C14@150的钢筋,另外差不多每一道梁处都有底筋附加筋,量非常之大,请问怎么在广联达里面布置?
先正常定义筏板基础及筏板钢筋画上图,然后再用筏板负筋定义用画线布置,也可以用筏板主筋定义,然后用自定义范围布置都是可以的.用负筋定义时它一般布置在上部与实际位置不同,但你设置了长度不影响算量的.用筏板底筋定义时,与实际位置相符,你在画自定义范围时要画准确,软件是可以正确计算的.
2016-05-25 17:35:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看